PC级切换开关后是否设总断路器,接有多个分回路。
发布于
2013-03-05 17:09:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wcjqqq
双电源装置的负载都是一级负荷,是不允许停电的,上端的空开可以加。
2013-03-09 13:09:09
来自 PC
评论
举报
ranran12352
我公司做双电压切换装置的 分5毫秒 和10毫秒 普通断路器不行的 不要不相信啊 西高所做实验了 429257478QQ 需要资料我可以发