土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器问题求解。

断路器问题求解。

发布于:2013-03-05 16:06:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、塑壳断路器有壳架等级电流和脱扣电流,假如一个壳架为400A的塑壳断路器,它的脱扣电流是买来之后可调的,还是出厂已经定死了呢?
2、比如脱扣电流为400A,我可以选400的壳架,也可以选630的壳架,我该凭什么区选择呢?
3、有时候一个电流,既可以选择塑壳断路器,也可以选择框架的,除了考虑成本问题,还有别的什么考虑的方面吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 超帕特尔
    超帕特尔 沙发
    学习了解学习
    2014-02-17 11:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • wenjian0719
    wenjian0719 板凳
    学到东西了 开心
    2014-02-17 10:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施耐德低压断路器动触头支架熔化问

大家好,我是一家法国断路器生产厂家负责客户退货质量的(估计大家都知道)最近1年退货中屡次发现客户那边有不通或者缺相的退货,拆开以后发现动触头的支架已经融化,如图所示可是一直无法确定发热点和发热原因,另外拿客户退货的产品更换新的动触头和支架后测试过载和短路脱扣性能均正常,所以无法解释如果存在触头接触电阻过大导致过热后为什么客户那边为什么没有过载脱扣请各位帮忙分析一下,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10