土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个关于UPS的问题请教大家

有个关于UPS的问题请教大家

发布于:2013-03-05 15:54:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场安装UPS 出了以下问题请大家给参谋一下
在安装和调试的过程中,由于厂家没有按照图纸和技术协议进行设计、制造,到现场后临时增加回路开关、接线端子等,所以造成在调试工程中有如下问题需协调解决:
1 UPS 在柜内显示屏朝上竖向安装在变压器两侧,上面离接线端子排非常近,查看显示屏数据不方便,对 UPS 操作不方便,而且因离端子排比较近,操作起来也不安全。

2、 电池柜内电池组开关安装在柜内挡板上端,应安装在面板上,方便操作。后增加的端子排应更换为标准的端子排。



大家给参谋一下都哪些地方不合格 违反了那些规定。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • rengchu
    rengchu 沙发
    退货啊这样的设备敢用吗?变压器安装在两显示屏之间会产生感应电,不利于准确采集数据。开关放在蓄电池上方距离太近!频繁合闸会出现电弧可能会引起蓄电池爆炸!端子排的作用是使接线美观,牢固可靠,线路检修方便!他们那是啥嘛?????难看死了
    2013-03-07 21:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • rengchu
    rengchu 板凳
    退货啊这样的设备敢用吗?变压器安装在两显示屏之间会产生感应电,不利于准确采集数据。开关放在蓄电池上方距离太近!频繁合闸会出现电弧可能会引起蓄电池爆炸!端子排的作用是使接线美观,牢固可靠,线路检修方便!他们那是啥嘛?????难看死了
    2013-03-07 21:26:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》5.1.16如何理解?

本帖最后由 zyz8438 于 2013-3-5 15:54 编辑 《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》对三相负载用电缆的芯数要求时,有相关要求:为什么5.1.16条要求在爆炸性气体环境中,单独敷设的PE电缆和主动力电缆(含L、N)应该敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中?

回帖成功

经验值 +10