土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震规范6.6.4条第3款关于板柱节点的规定怎么理解?

抗震规范6.6.4条第3款关于板柱节点的规定怎么理解?

发布于:2013-03-05 15:51:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 he3dao4 于 2013-3-5 15:53 编辑

如果我的地下室覆土厚度2m,柱网8.6x8.6m,顶板厚度800mm。柱截面为800x800mm。设计为无梁楼盖,柱顶设计了斜托柱帽。那柱子的轴力估算为N=8.6*8.6*(20*2+25*0.8)=4437kN。而我顶板的下层钢筋直径为20mm,三级钢筋,间距100mm。则下层钢筋能提供的fyAs=360*314.2*8*2=1809kN。基本无法满足,苦闷,求高手解答下。。。

clip_image002.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发


    顶板厚度800mm??搞错了吧??为什么这么厚??有柱帽的呀??

    顶板的下层钢筋直径为20mm,三级钢筋,间距100mm,配筋率是 314 /0.1/800/1000=0.39% 太小了。

    板厚减薄,配筋加大了,就会容易满足。

    我个人意见,有柱帽的无梁楼盖,应该把柱帽范围内的板底钢筋算一部分进去。


    2014-08-25 11:27:25

    回复 举报