土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线柜是必须的吗?
有一个水泵房,3台110kW的水泵,3面柜子,电源从100多米外的配电室引来。我在想是否可以把电源引来直接接在水泵柜子的母排上?水泵房不要进线柜了,这样可以吗?谢谢!

全部回答(24 )

  • 老头子
    为了维护方便,必须装一台进线柜。隔离开来。
    2013-04-07 10:59:07 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    进线柜还是不要省,否则母线检修不方便,每个水泵的控制柜最好有隔离刀闸,否则变频器检修不方便。
    2013-04-06 23:00:06 来自 PC 评论 举报