进线柜是必须的吗?
进线柜是必须的吗?
有一个水泵房,3台110kW的水泵,3面柜子,电源从100多米外的配电室引来。我在想是否可以把电源引来直接接在水泵柜子的母排上?水泵房不要进线柜了,这样可以吗?谢谢!
发布于
2013-03-05 14:39:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
老头子
为了维护方便,必须装一台进线柜。隔离开来。
2013-04-07 10:59:07
来自 PC
评论
举报
hanzhg54
进线柜还是不要省,否则母线检修不方便,每个水泵的控制柜最好有隔离刀闸,否则变频器检修不方便。
2013-04-06 23:00:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xinshiji168
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
207
回复
677
粉丝
6
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(24 )
-
老头子
为了维护方便,必须装一台进线柜。隔离开来。
2013-04-07 10:59:07
来自 PC
评论
举报
-
hanzhg54
进线柜还是不要省,否则母线检修不方便,每个水泵的控制柜最好有隔离刀闸,否则变频器检修不方便。
2013-04-06 23:00:06