土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 3层办公楼消防问题

3层办公楼消防问题

发布于:2013-03-05 11:30:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一栋3层办公楼,体积大概为4600立方米,面积1000多平方米,水源为自打井,供到屋顶水箱,从水箱往下供水,没有市政供水,建筑的室内消火栓还用设吗,如果不设的话,想做消防软管卷盘,直接连到生活用水上,消防卷盘设置距离是否和消火栓一样,出水压力和流量为多少,管网成环吗,消防卷盘设计有什么要求?室外设一个水池,储存室外消防水,室外也没办法做室外消火栓了,这样做消防行吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 徐全武
    徐全武 沙发
    挺好 挺有用
    2013-09-23 10:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • mygps888
    mygps888 板凳
    室外设消防水池,保护半径150米即可,没必要设消火栓。
    2013-09-23 07:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 消防水池与厂区围墙之间的最小距离要求

由于现场用地比较紧张,现在消防水池靠着围墙做,不知道最小距离要多少才行,规范上面貌似没有找到,如果取5.0的话,就太大了!

回帖成功

经验值 +10