土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 首层5.5m,以上的每层3m,7层住宅,刚度比问题

首层5.5m,以上的每层3m,7层住宅,刚度比问题

发布于:2013-03-04 23:29:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问刚度比,怎么调好?
规范要求,刚度比不宜小于0.7,这个不宜有下限么?(抗规有个特别不规则的要求,小于0.5的为特别不规则)
像用广厦,小于0.7,地震剪力放大1.15,但不管多小,都是放大这个,这个有点问题吧。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yexubingdian
    yexubingdian 沙发
    一般多层放大系数取1.15,高层取1.25
    2013-03-12 11:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • zz20111111
    zz20111111 板凳
    高规3.5.2虽然没下限,但是3.5.3条层间受剪承载力是有下限的65%,你可以用这个数据推导一下刚度比的最小限值
    2013-03-06 14:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多