土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统的问题

TN-S系统的问题

发布于:2013-03-04 15:04:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“能否从设计为TN-S系统的建筑单体高低压配电室以四芯低压电缆给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源?”


某大型广场地下车库,该车库设计要求是TN-C-S系统,从100米之外的某政府办公大楼配电室引两路低压电源,该政府办公大楼低压侧为TN-S系统。


实际安装情况是:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/N,进入地下车库配电室总进线柜;地下车库配电室内有MEB箱,从MEB排引接地线至总进线柜PE排。


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-7 15:45 编辑 liliang410820 发表于 2013-3-7 11:41 进入配电室,是不是就变成TN-C-S接线了从TN-C系统引入地库配电室后,PEN线重复接地分为PE和N,从而构成TN-S系统,整体即TN-C-S系统!!!PEN线如何接,取决于地库低压进线总柜的配电模式!!!可参考这个帖子!!!http://bbs.co188.com/thread-3986202-1-1.html
    2013-03-07 15:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    jwqtsj 发表于 2013-3-6 12:36 为什么不直接从大楼就引出TN-S呢?还不是为了省钱???!!!
    2013-03-07 15:34:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电灯只供给火线,不供零线,电灯能不能亮

这个问题有如下几个疑问,基础知识本人掌握的不够。1:一个人一只手接触220V火线(裸线)会不会被电击致死,假如不会的话为什么,火线是带电的为什么不会被电死。一个人一只手拿着火线(裸线)会有什么感觉,没任何感觉吗?2:电灯只供给火线,不供零线,电灯能不能亮。。