土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消防动静压怎么计算啊?
高规 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
这个动压和静压是怎么计算的呢 确定水泵杨程后
H动=H泵-H几何-H损-H栓口
H静=H泵-H几何 对不对 谢谢了

全部回答(17 )

  • zp_ks
    消火栓静压应该为高位水箱常水位与最低层消火栓栓口的垂直高度差+增压设备的扬程,此压力大于100米就得分区了(无增压设备的话,仅为前者);消火栓动压是按照该建筑的功能所需充实水柱的栓口压力+水泵扬程,此压力大于50米就得减压了
    2013-08-07 12:21:07 来自 PC 评论 举报
  • 季利
    路过学习了哈
    2013-08-07 10:56:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10