制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
制冷系统中蒸发式节能冷凝器环保优势多冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。 蒸发式冷凝器的性能优势: 1节水 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
chaojidabenxiong
沙发
(仅以活塞机为例) 个人认为这和压缩机的活塞质量有关,质量越大,运转的过程中就要消耗越多的能量来克服阻力
2013-03-12 21:51:12
赞同0
-
realshenpf
板凳
yes198905163018 发表于 2013-3-7 16:36 空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。在一定的工况下(蒸发/冷凝,过冷/过热),制冷系统的理论COP是一样的,与制冷量大小无关;在同样的工况下实际COP主要取决于压缩机等熵效率,系统流阻等。一般制冷量大的压缩机等熵效率高,所以为什么分体空调制冷量小的能效比高,应该是两器配置使工况优化,即降低冷凝压力提高蒸发压力。