GB12021.3-2004 对分体空调的能效比要求如下:
(最新版的上海的 公共建筑节能设计标准 DGJ_08-107-2012 也有类似的规定)
4 目标能效限定值






类型
额定制冷量(CC
W
能效比(EER
W/W
整体式
2.90
分体式
CC 4500
3.20
4500 7100
3.10
7100 14000
3.00
为什么制冷量小的分体空调能效比反而要高些?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chaojidabenxiong
    (仅以活塞机为例) 个人认为这和压缩机的活塞质量有关,质量越大,运转的过程中就要消耗越多的能量来克服阻力
    2013-03-12 21:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • realshenpf
    realshenpf 板凳
    yes198905163018 发表于 2013-3-7 16:36 空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。在一定的工况下(蒸发/冷凝,过冷/过热),制冷系统的理论COP是一样的,与制冷量大小无关;在同样的工况下实际COP主要取决于压缩机等熵效率,系统流阻等。一般制冷量大的压缩机等熵效率高,所以为什么分体空调制冷量小的能效比高,应该是两器配置使工况优化,即降低冷凝压力提高蒸发压力。
    2013-03-08 09:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统中蒸发式节能冷凝器环保优势多

  冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。  蒸发式冷凝器的性能优势:  1节水  蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。