土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于H型钢梁的整体稳定性计算

关于H型钢梁的整体稳定性计算

发布于:2013-03-03 18:16:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟第一次做一个钢厂房的夹层,规范上说的有铺板密铺在梁的受压翼缘上并牢固连接,可以不用验算梁整体稳定性,这个牢固连接要怎么连啊?我想直接做混凝土楼板放在梁上,再设置抗剪栓钉,这样可以吗?还有边梁只有一边有楼板算不算牢固连接呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    组合楼盖的做法是压型钢板+栓钉+钢筋,支板侧模,浇筑砼。
    2013-03-05 08:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • wva525
    wva525 板凳
    兄弟,我以前做组合楼盖,是用压型钢板做模板,用栓钉焊到结构的主次梁上,然后再绑钢筋,支板侧模,浇筑砼。但你说的先浇混凝土后焊栓钉,好像不合适。主梁侧加几个次梁就行了,我记得规范还有一条,侧向支撑的如果足够的规定,具体我忘了,你可以看看规范,再就是连到腹板上端,做铰接就可以,不用非得连到上翼缘,一样对上翼缘有限制作用
    2013-03-04 10:44:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁帮我发套钢结构图纸跟展开面积计算书呀

谁帮我发套钢结构图纸跟展开面积计算书呀

回帖成功

经验值 +10