楼梯柱一般落到基础或者梁上,如果落到300mm厚度的好混凝土防水地板上,会是怎么样?可以吗
梯柱底部需不需要加强措施

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 枕一地落花而眠
    结构设计最重要的是安全、经济、使用,很高兴楼主考虑到这点了。建议双向设置吊筋,加厚该部位底板
    2013-03-03 20:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • luyinan77777
    luyinan77777 板凳
    个人觉得防水板肯定不行,可以加个子筏板或者柱墩之类的,经过计算才能放心。
    2013-03-03 14:55:03