发布于:2013-03-01 22:20:01
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 12:56 编辑
请问大家如果前室只有一层的情况下,是按规范设定的风量,还是按风量/2(假定20层以下建筑)。
比方说,一个19层建筑,地上部分的前室用自然排烟,地下一层单独做一个正压送风,风量按20000cmh(举例,无计算)还是按10000cmh?
按照红宝书上所说,问题又来了,风口有效面积按1/3风量设置,开启着火层一个风口,则如何解决超速问题呢?
多层建筑这个问题不大,毕竟有漏风等不明因素影响,如此设置合理;但是如果是单风机对应单风口的地下前室,则超压超速问题十分明显~
求解决!求高手解答~
追加一个问题:
前室正压送风口打开方式:
1、着火层
2、20层内着火层和上层,20层以上打开上中下三层;
3、上中下三层。
大家选择哪种方式?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
aionyu
沙发
顶起~~没人发表意见吗?~
2013-03-07 00:10:07
赞同0
-
aionyu
板凳
benjidanxiaozhi 发表于 2013-3-5 10:38 虚心学习别谦虚了,大家一起讨论~
2013-03-06 13:11:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报