本帖最后由 roro97 于 2013-3-1 15:39 编辑

SATWE说明书97页,关于“各荷载工况下构件调整前标准内力简图”,说明书上这么说的“这项菜单显示的是各构件未做调整的地震工况下内力……此项菜单下显示的内力未包含各地震工况下的单工况内力调整系数,包括……”。
由于这项菜单之前有一个“各荷载工况下构件标准内力简图”的菜单,如下图,那么,他们两个的区别在哪里呢?表面上看,很明显,一个是调整前的,一个是调整后的。技术性的细节区别在哪里呢?而且,说明书里的表述我也有些许疑问,明明点开“各荷载工况下构件调整前标准内力简图”菜单后,是各工况,这也和名字对应啊,为什么说明书里说是地震工况下内力呢?带着这两个问题,我想了想,下面是我自己的想法,说出来,请大家批评指点,欢迎提建设性的意见,无所谓的表态谢谢了。
1、技术性细节的区别在哪里?
技术性的细节,就是调整的细节,就是调整后相对于调整前,调在哪里了?依据在哪?说明书上说了5个调整,注意,就是5个,没有最后加一个“等”字,说明就是5个,这5个依据的规范条文依次是:《高规》8.1.4、《混规》11.4.3和11.4.4、《高规》4.3.12、《抗规》5.2.5和3.6.2、《抗规》6.6.3。当然,由于不同规范有重叠加之本人是新人,可能还有未尽的调整,请补充。这些就是调整的理论依据。
2、说明书的表述怎么理解的问题
纵观上面的5个调整,都和地震有关,想一想,只有在地震作用下,结构的内力才会涉及调整的问题,以确保安全,那么在“各荷载工况下构件标准内力简图”菜单即菜单4和“各荷载工况下构件调整前标准内力简图”菜单即菜单5中的各工况中,非地震工况下的内力由于不可能涉及调整的问题,自然就是一致的了。4中地震作用下的内力调整了,5中地震作用下的内力没调整,4、5其它工况下的内力是完全一致的。因此,说明书说“这项菜单显示的是各构件未做调整的地震工况下内力……”意思应该就是在5里没必要再看非地震工况的内力了,和4里是一样的,看的就是5里面的地震工况下的内力,说明书说的是5里有价值的、区分于4的信息,而不是全部的信息,这么说也是合理的。但是,不把握这么说的原理,也就难以理解为什么这么说了。
新人,恳请批评指正!谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鱼做结构

    有道理,人才

    2018-03-26 10:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • 二一一一一二
    楼主真是优秀的人才啊
    2017-05-02 09:26:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

30.87 万条内容 · 516 人订阅