低温水冷机组与中温水冷机组配置、调试上面有什么不同吗
低温水冷机组与中温水冷机组配置、调试上面有什么不同吗
现在接一水冷螺杆合同,要求使用侧进水0度出水-8度,冷媒为R22.膨胀阀用中温时的膨胀阀可以吗?低压保护设定值大约多少?蒸发温度与出水温度温差大约多少?
发布于
2013-03-01 14:39:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
co936201979
既然是低温机组;就不能再叫冷水机组啦;出水温度零下8度;这就是一台盐水机组;调试和机组配置和冷水机组不一样;谢谢;如需帮做;可以加我QQ936201979;
2013-03-14 09:34:14
来自 PC
评论
举报
zx1wangqingxin
asuli49 发表于 2013-3-1 16:19 变为低温工况后,制冷量下降,应按此工况时的制冷量选配膨胀阀。低压保护设定值约在1bar以下,一般运行时的蒸 …谢谢 我还想问一下此时的出水温度与蒸发温度差值比蒸发侧为12-7度的差值大还是小?
2013-03-01 16:59:01