土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?

全部回答(100 )

  • 红苹果
    反正说来说去,你两根120的电缆不用看,肯定小很了。。:lol
    2009-09-21 11:52:21 来自 PC 评论 举报
  • sjp1220
    同意5楼意见!
    2009-09-21 09:57:21 来自 PC 评论 举报