320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
发布于
2007-09-01 21:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(100 )
红苹果
反正说来说去,你两根120的电缆不用看,肯定小很了。。:lol
2009-09-21 11:52:21
来自 PC
评论
举报
sjp1220
同意5楼意见!
2009-09-21 09:57:21
来自 PC
评论
举报