土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求供电方案.....

求供电方案.....

发布于:2013-03-01 14:07:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500KVA箱变两台,双电源供电,现供三栋楼房,
二级负荷消防水泵、应急照明、客梯负荷55KW*3栋=165KW,
三级负荷合计442*3栋=1326KW,
求最佳供电方案,怎样能即经济又合理,谢谢大家了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    这里的联络意思是环网撒。。
    2013-03-03 17:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    才3幢房子,二台箱变,二条不同电源的10KV线路(公线)给箱变供电,不可能有高压柜,所以,他很难做高压联络。

    二级负荷各从箱变接一路,末级双电源切换。三级负荷只能“听天由命”了。
    2013-03-01 16:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多