土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器容量计算的疑惑

关于变压器容量计算的疑惑

发布于:2013-03-01 10:23:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 编辑

刚学习做配电,对于变压器容量的计算一直有不解,总结下来有三种计算方式:
1、变压器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β
其中Kd为需要系数,COSφ2为补偿后功率因数,β为变压器负荷率,Kp为同时系数(需要考虑同时系数使用)。
2、变压器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β
其中Si为总负荷,COSφ1为补偿前功率因数
3、变压器容量=总负荷*配置系数
举个例子说明下3中计算方式的不同:
假设有4栋住宅楼,每栋50户,总共200户,每户按8kW计算,设一生活照明专用变压器,求其容量。
按第一种:200户需要系数取推荐值0.45,COSφ2取0.9,β取0.8,同类负荷不考虑同时系数,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA
按第二种:假设补偿前功率因数为0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA
按第三种:200户配置系数取0.6,St=200*8*0.6=960kVA
咱不根据结果看哪个正确与否,配置系数稍微取得大些或小些,结果就变化较大。
首先我的观点比较倾向于第一种,以至于我算的变压器容量都比办公室其他人算的大。关于第二种计算方式,本身公式上我也认同,但有一点就是Si,他们认为200*8就是总负荷Si,但我认为200*8是总的设备容量Pe,所以我的Pjs=200*8*0.45=720kW,而其他人的Pjs=200*8*0.7*0.45=504kW,其中差了一个补偿前的功率因数,第二种计算方式是本地供电公司文件上的方法,本身公式无异议,但它应该是一个通用公式,对于标注KVA的负荷和KW的负荷应区别对待,所以我对他们算的700KVA有异议。第三种方法也是本地供电公司给的计算方式,关键也在于总负荷,还有配置系数的选取,就不详细分析。
请大家指点一下,到底怎么算才是正确的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • co1443663332961
    路过学习!
    2015-11-13 18:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • 易文
    易文 板凳
    第一种公式没问题,但仍需计算同事系数,设计手册有说明了;
    第二种公式有问题?
    “按第二种:假设补偿前功率因数为0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA”
    这里 200*8*0.45 的单位是KW 那单位KW 在乘以一个功率因素0.7 的结果的单位是啥?要是说KW除于功率因数0.7 还可以说是KVA 。
    至于第三种:手册和教科书都没有,乱来的!
    2015-11-06 11:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环网柜变压器的本体保护如何实现

环网柜中一般是不配微机保护的,那变压器的本体保护如何实现呢?

回帖成功

经验值 +10