土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教万用表的使用方法
一直流配电系统,直流电压54V.现在要想知道,直流系统里是不是有交流成分,于是用万用表的交流电压档去测量直流的+,-极.可出现了两种不同的结果.1,用机械表的交流电压档测出了110V的值.而且测量与表笔极性有关.2,用数字表的交流电压档却测不出交流值.这是为什么啊?请各位指点.

全部回答(5 )

  • lfmqx9397
    指针式万用表用交流电压档测直流电压时指示值约为实际值的2倍,用直流电压档测交流电压时表针无指示.
    2007-09-17 21:37:17 来自 PC 评论 举报
  • gaizhixiansheng
    对啊,就是半波整流.我发现都是半波.应该是隔直电容的问题.
    2007-09-04 14:53:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10