消防水池溢流口的主要作用是什么?具体要设计在哪个位置?现在水池满水后静水面与水池顶板内侧面差为20CM。溢流口要怎么设计?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jjplj1982
    jjplj1982 沙发
    溢流液位要比最高水位高10-15CM,进水管管底要比溢流高15CM,先不说人孔怎么做,你这液位做不出来的
    2013-05-28 14:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    独坐高楼 发表于 2013-5-23 20:37 有什么讲究吗?在图集《 给水排水构筑物设计选用图》(07S906)钢筋混凝土蓄水池中,池内顶与设计最高液 …没有啥,有的消防水池人口是在池顶的。
    2013-05-23 21:44:23