土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 热泵问题

热泵问题

发布于:2007-09-01 20:36:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我发现热泵的制热性能系数 &=T2/T2-T1,减少环境温度和低温热源的温差可以提高制热系数,那制热系数和蒸发温度有关吗?我要是使蒸发温度低点会不会也能提高制热系数?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhaijiao83
    yinhaijiao83 沙发
    楼主说的计算公式是理想条件下逆卡诺循环时采用的,它计算的数值理论上讲最大,实际机组的性能系数是不会大于此公式计算的结果,它是热泵或制冷机的机组性能的一个参考。而实际的热泵制热性能系数的计算公式是根据热泵系统各部件进出口焓值及实际的制冷剂流量确定,有另外的一套计算方法。
    当其他条件不变,降低蒸发温度,没单位质量的制冷剂完成循环时热泵压缩机所需的总耗功增大,虽然制热量也略有增加,但是总制热量/总耗功量还是降低了。
    因此,说在其他条件恒定时,降低蒸发温度,热泵的制热性能系数降低。
    2007-09-18 15:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • wz3218
    wz3218 板凳
    最近看了《热泵》,明白了。降低低温热源的温度和升高冷凝温度都会导致消耗额外功而使得制热性能系数降低
    2007-09-17 12:57:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机分类概述与故障分析

发现大家最近讨论压缩机比较多,在网上发现一篇文章,感觉写的不错,转贴过来供大家分享!来源:http://bbs.178b2b.com/zhuanyejishu/zhilengjishu/517.html第一篇:压缩机分类及常见品牌.一. 容积式:靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。 1. 往复活塞式:靠活塞的往复运动来改变汽缸的工作容积。 依外部构造分为: ① 全封闭:制冷量小于60KW,多用于空调机和小型制冷设备中。

回帖成功

经验值 +10