土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 西门子plc s7-200电源部分屡次烧坏ts4141

西门子plc s7-200电源部分屡次烧坏ts4141

发布于:2013-02-28 22:40:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
西门子plc s7-200电源部分屡次烧坏ts4141,且不易购买,现在生产又急等用,本人经过实践,采用两种办法解决,一是用lm7824代替,必须注意脚位相反,二是采用外接24v电源,并对电路做部分改动,这样还是有必要,因为ts4141实在功率小了一点。修复的好处一是节约了2000余元,二不用再写程序。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    谢谢楼主分享经验!
    2013-03-13 08:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhouzhongyou8
    zhouzhongyou8 板凳
    lingxuct 发表于 2013-3-1 14:31 好帖!请楼主画个图,把lm7824替代ts4141时“脚位相反”,“二是采用外接24v电源,并对电路做部分改动” …已经回复图片形式,以后再次上传
    2013-03-08 19:40:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多