屋面铸铁排水管的接地可以在高位,与女儿墙上避雷带连接吗?
屋面铸铁排水管的接地可以在高位,与女儿墙上避雷带连接吗?
施工方一定要将排水铸铁透气管上的避雷下引线,由高位与女儿墙上的避雷带相连,而且,下引线只做到距楼面500高,与铸铁管焊接。求助,这样做,可以吗?
发布于
2013-02-28 22:17:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
踏雪
mel.zhu 发表于 2013-2-28 22:28 这次能看清吧!从图上看 该铸铁管在接闪保护范围之内,只需在屋顶把该铸铁管、其他金属导体、接地做等电位即可
2013-03-01 11:07:01
来自 PC
评论
举报
mel.zhu
还有一个做法,不知是否可以:也是排水透气管道,接地下引线,自管道出屋面后一米的高度,与铸铁管焊接,下引线,连接至楼体避雷线。真的有点晕!不知行不行?谁能给个回复?
2013-02-28 22:57:28
来自 PC