土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 80AH直流屏

80AH直流屏

发布于:2007-09-01 20:29:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
80AH直流屏,给35KV和6KV开关柜供电,35KV开关柜4台,6KV开关柜13台,请问控母空开选多少安的比较合适?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    弹簧操作结构的合闸电流不超过5A
    2009-02-24 09:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • hummer3000
    hummer3000 板凳
    弹簧操作结构的合闸电流不超过5A,满足同时两台断路器合闸,40A的合母开关足够用
    2008-06-27 10:15:27

    回复 举报
    赞同0