只看楼主 我来说两句1、如果TN-S配电系统单台变压器就近接地没有问题,并由此处引出N线及PE线,此后N线不再接地;
2、如果TN-S配电系统两台变压器M(1+1)冗余,两电源系统应采取一点接地,此后N线不再接地,PE线可多点接地。
供参考!
回复 举报
为防止不规范的并联回路有中性线电流返回到变压器,IEC标准规定,变压器中性点的母排进入低压柜后与柜内PE母排一点连接(PE母排是与配电室内的接地线连接在一起的),也就是说不允许变压器的中性点就近直接接地,但我国的施工图集上都没有这样做。