土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一层车库喷淋设置问题

一层车库喷淋设置问题

发布于:2013-02-28 17:46:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做的一栋25层的高层建筑,5层以上是住宅;2-4层为办公室;一层为通道大堂和架空层,大概30个敞开式车位(四周没有墙),现在问那敞开式车位的顶部是否需设喷淋?
按高规 7.6.2 建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于 5.00m2 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应 设自动喷水灭火系统。
是需要设喷淋系统。
按汽车库、修车库设计规范7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
小于50个车位的地上汽车库不用设喷淋系统。这个问题怎么解决? 个人倾向不设。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zyqlh521
    zyqlh521 沙发
    要按高规7.6.2条执行,为了使喷头能够迅速启到灭火作用,可以加设集热罩。
    2013-07-29 22:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • ayyeq0210
    ayyeq0210 板凳
    伯乐 发表于 2013-3-12 09:23 消防从严,高规执行。我倾向设我也支持这个看法
    2013-07-29 17:58:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 715 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类高层如何确定消防用水量?

有老建筑(二类高层),需要对商场部份进行消防整改,1-3层为商场面积共约8000平米,3层商场高度为11米。楼上有5层住宅。请教:1.喷淋和室内消火栓的用水量分别是多少?如何计算?2.一般这类的商业,需要设置多大的水池能满足规范要求?

回帖成功

经验值 +10