土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡土墙疑问

挡土墙疑问

发布于:2007-09-01 20:18:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
大家好,我算一个重力式挡土墙,有粘聚力,计算拉应力区深度Z0时,算出来的值差不多和墙一样高,出现这种情况的原因是什么啊?遇到这种情况怎么办啊?谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jijiokok
    jijiokok 沙发
    谢谢!小弟参加工作不久。实际工程中地质情况很复杂,经验确实很重要啊。
    2008-03-05 16:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • cyj198148
    cyj198148 板凳
    建议采用透水性能较好的挡墙结构,因为墙后填土粘性太强,遇水其强度下降厉害!
    2008-01-02 14:06:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 387 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我哪里算错了??

这是我的渠道边坡,高4m的示意图 把衬砌当作某种属性的土,顶上11m 宽是大致输入(可以吗???)的 (因为只要留3米的道路就可以了)边坡1:1.5土层从上往下分别是1.5m的细纱 5.5米的中砂。 稳定渗流期(所以渠道来水高3.5m,地下水也是3.5m 平齐)我用汽10级 但是算出来只有0.6的安全系数!!!??我哪里算错了吗??中砂我取25摩擦角 细砂取22 砌石我取40读摩擦角 其他数据也是正常范围啊!!

回帖成功

经验值 +10