今天上班烧了台37KW电机,很致命啊!!

发布于:2013-02-28 15:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机是用在水泵上的(离心),机械密封漏水操作工就停了设备。然后维修人员出场,机械密封更换安装后手转动电机风叶状况良好,那么送电源,现场开机,星三角还没切过来空开断路万用表测量发现电机绕组对地击穿。
这次事故(设备事故)主要是跟换机械密封是 检查电机是否异常,还有电机的转子(叶轮侧)上没有密封圈这个很致命啊,同行们赶紧的都去看看你们用的P/P转子上有没有挡水密封圈吧,没有的话赶紧的补妆上,哥这个就是反面教材了。 QQ截图20130228155025.jpg



QQ截图20130228155025.jpg

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • z13755443660
    z13755443660 沙发
    没有遵守检修规程吧。电机检修后都应该做测试才可以正式送电的吧
    2013-08-13 21:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • poorfatman
    poorfatman 板凳
    这个电机还修啊 ,,直接换了