土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 400KVA变压器主断路器整定多大合适?怎么计算?

400KVA变压器主断路器整定多大合适?怎么计算?

发布于:2013-02-28 11:29:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 电器达人
    电器达人 沙发

    一般干变考虑冗余量出口断路器的额定电流为变压器容量*2,400KVA的出口配800A的断路器。

    2018-02-09 16:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • nanjingfenyuanshi

    400X1.52=608A

    608X1.25=760A取整数----800(整定值)

    2018-01-31 09:47:31

    回复 举报
    赞同0