空调风管穿防火分区了加防火阀,这个阀门需要联动吗?

下面两种防火阀应该选择哪一种:
1.常开,70度熔断关闭,手动复位
2.常开, 70度熔断关闭,输出电信号,手动复位

全部回答(24 )

  • qinweichun
    两种阀门都有,具体使用看工程的要求。第一种简单便宜,用于没有消控中心建筑;第二种输出反馈信号,无需联动。火灾时平时用电切断,所以不用担心空调系统在防火阀关断时还有运行的可能,防排烟系统接入消防用电源。
    2016-10-16 13:16:16 来自 PC 评论 举报
  • 潜水的臭鱼
    第一种就可以了