给排水工程
\
市政给排水
\
pvc接出管道结构,要做成砂护管吗
pvc接出管道结构,要做成砂护管吗
室内的PVC排水管道接到室外后,土建往往只是接出1m左右就留那里了,那么从接出管到检查井之间往往还需要接出一段pvc管子,那么这段管子是否需要铺设砂子保护管道呢?
大家的工地都是怎么做的,施工图都没交代的说
发布于
2013-02-27 20:01:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
efengice
huangzhimin 发表于 2013-2-28 14:32 可参见《 埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001)第6.3.1条规定: 管道基础必须采用砂砾垫 …十分感谢!现在我们工地的做法是将这段管道上下左右均铺设10cm厚的粗砂!除非管道只有一两米,就直接接入雨水井或者污水废水暗井,因为刚出户的管段往往地下室底板较高,管道紧挨着顶板,就没铺沙子了!
2013-03-01 13:18:01
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
可参见《 埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001)第6.3.1条规定: 管道基础必须采用砂砾垫层基础。对一般的土质地段,基底可铺一层厚度凡为0.1m 的粗砂基础;对软土地基,且槽底处在地下水位以下时,宜铺垫厚度不小于0.20m 的砂砾基础,亦可分两层铺设,下层用粒径为5~ 40mm 的 碎石,上层铺粗砂,厚度不得小于0.05 m,见表6.3.2。
2013-02-28 14:32:28