土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电动机离变压器距离远,供电电压不足

电动机离变压器距离远,供电电压不足

发布于:2013-02-27 15:25:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
工地有一台75KW水泵(U=400V,COSΦ=0.8),距离变压器有600m。按电流计算(I=P/ 3UCOSΦ =135A),可选用导线(BV--3×35+2×16)。根据电压损失ΔU=(P×R+Q×X)/U 得出电缆损失电压为66.2V。使得水泵端电压过低,无法启动以及正常运转。如果按允许电压损失条件选择导线截面,算的需要185平方的BV线。上述公式都可在《电力工程基础》P75-P76页查的。
本人最近网上查的,有的人说用就地无功补偿,本人算了,COSΦ 由0.8提至0.9线路压降才提高了3V左右(按使用35平方电缆算的)。
请问各位除了就近放一台变压器,还有其他什么方法么??

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 吼叫时代
    吼叫时代 沙发
    好资料啊,谢谢楼主分享
    2016-06-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • dqzj1999
    dqzj1999 板凳
    电容补偿把,没有其他办法了
    2016-06-27 10:45:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变的变压器容量等级有哪些呢

住宅小区适用的变压器容量等级有哪些呢?配电房里的变压器容量等级有哪些?箱变的变压器容量等级有哪些呢?小区和工业用变压器容量有哪些不同呢?小区用箱变容量等级有哪些,最多可以用多少呢?或者,在哪些规范里可以看到明确的规定呢?