土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 与大家交流三个住宅排水的问题,有兴趣的请进!

与大家交流三个住宅排水的问题,有兴趣的请进!

发布于:2013-02-27 14:47:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-2-27 14:49 编辑

借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢!

1、住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?
在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。


2、屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)
以公元的管材为例,国标上UPVC雨水管壁厚小于UPVC排水管壁厚,个人理解屋面雨水可以采用UPVC排水管(虽然UPVC排水管是用来排室内厨卫间排水的)


3、小高层(9到11层)的厨房排水立管能用75的UPVC消音管吗?
设计规范上强调:多层厨房排水立管不应小于75,所以,个人理解从长远使用角度考虑,小高层的厨房排水立管必须采用100的管子。

不知道我的理解对与否,希望各位同仁指正!有不同意见的来说说你们的看法,大家共勉之!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    我手上做的这个项目,高层,外排雨水立管采用的是PVC-UDN100给水管承插胶圈接口,设计方解释是考虑到强降雨时该管内是满管流,有压,且承插胶圈接口有一定的伸缩余量,不须要设4米一个的伸缩节。
    2014-02-13 09:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    第一个问题和第三个问题,同二楼和三楼的看法,第二个问题,是不是雨水管防紫外线能力要强于一般的排水管?室内的排水管不存在日晒问题,而雨水管要经常日晒的!
    2013-03-01 09:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多