土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压降 降多少对我的设备有影响?

电压降 降多少对我的设备有影响?

发布于:2013-02-27 09:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这有台货梯,离配电房250米 货梯功率15KW,我算电压降是百分之三点六,那么这点电压降对我的电梯有影响吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sx717
    sx717 沙发
    用电压降表示不确切,应用电压偏差更好。
    2013-02-27 14:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • 双鱼座
    双鱼座 板凳
    lingxuct 发表于 2013-2-27 11:09 1、在线路压降上说3.6%是在规范规定值之内;2、负载侧电压能不能满足使用要求,要看电源侧电压能否保证在 …这个是厂房的一个货梯,到底是多大甲方倒是没提给我,只是给他先预留嘛,免得以后小了就麻烦了
    2013-02-27 13:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多