土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我怎么算不对喷淋用水量??

我怎么算不对喷淋用水量??

发布于:2007-09-01 17:13:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做一个综合楼,中危一,喷淋用水量,怎么是16L/S??对么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    答4楼:1.实际上很多设计都是估算,喷水强度X作用面积*1.25~1.3的系数
    真正计算的人是凤毛麟角.
    2.我是力主要算的,特别是新手
    3.现在天正,理正CAD都带喷淋计算
    4.我也自己做了个计算软件,网上有,可下载.
    2007-09-06 13:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • xingli1981
    xingli1981 板凳
    我看了喷规的计算公式了,要计算最不利点处作用面积内各喷头节点流量q,就要算出每个喷头的流量,那不是很烦琐??我每次都用喷水强度X作用面积,进行估算.而且没有审图提出过错误,那是不是就可以这样估算呢?
    2007-09-03 17:36:03

    回复 举报
    赞同0