高压隔离开关是否多余?

发布于:2013-02-26 16:04:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师傅,高压隔离开关是一种常见的高压配电设备,一般用于停电检修时起到“明显断点”的隔离作用。请问这个是必需设备吗?一般低压变压器离高压柜较远时才用到吗?在相关规范中有没关于设计使用它的强制规定?另外什么时候使用环网柜、什么时候使用隔离开关是否比较随意?
我们这里变压器隔离开关带有高压熔断器,为了减少故障发生的几率,想把隔离开关撤掉,我也感觉这样未尝不可,请问各位师傅是否可行。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoaizaixian
    xiaoaizaixian 沙发
    xiaoniao_fly 发表于 2013-3-7 13:15 馈出的中置柜带有接地刀。额 是的,出线柜带地刀的
    2013-03-08 22:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • yjpxg8
    yjpxg8 板凳
    xiaoniao_fly 发表于 2013-2-27 08:19 晕,各位的斑竹的回复,让我感觉自己是个草菅人命的人~我们现在的停电操作都执行两票四制,将上级高压配电室 …这个还是按规范做吧,不要想着隔离开关没用,真正做几次停电检修你就知道了,那个是很危险的,还是注意点好