土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 印刷厂,长120米,宽72米,一个大空间,高10米,需要做风排烟么?

印刷厂,长120米,宽72米,一个大空间,高10米,需要做风排烟么?

发布于:2013-02-26 15:58:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第一次做厂房,屋面上甲方要求用的是压型钢板屋面避风式采光通风屋脊,开有高低窗,厂房整个是一个大的车间,长120米,宽72米,不知道需不需要做防排烟,该怎么做?

之前有个老工程师跟 我说只要有一边的长度不超过60米就可以不做,现在两边都超过60米了,是不是要做呀?怎么弄啊?

坐等!

谢谢各位大侠了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jijianlian
    jijianlian 沙发
    pangxie1023 发表于 2013-2-26 17:42 如果自然排烟的面积满足5%了,但是距离不满足30米,还需要做机械排烟么?需要设排烟设施的地方,自然排烟满足不了就得机械排烟了
    2013-04-02 15:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • wqwsn99
    wqwsn99 板凳
    压型钢板屋面避风式采光通风屋脊这个东东是不是气楼,你查查气楼的概念,我觉得应该设置机械排烟。