阅读下一篇
现在手上有个小项目,采用竖流反应沉淀池,需要参考上面的设计参数,希望各位大侠提供下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句:落底检查井一般指雨、污水检查井,不落底检查井一般指沉泥槽。
沉泥槽的深度规定可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.4.11条规定:在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
沉泥槽(井)套用标准图可参见《 排水检查井》(02S515/132~135)。
2、雨水需要落底,污水为什么不需要呢?我感觉污水还更需要沉泥呀~~
:根据《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.4.11条规定:在排水管道每隔适当距离的检查井内宜设置沉泥槽。排水管道一般指雨、污水管道。
3、一般相隔多长距离需要一个落底检查井?
:可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.4.11条条文说明:关于检查井设沉泥槽的规定。
沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。应根据各地情况,在每隔一定距离的检查井和泵站前一检查井设沉泥槽,对管径小于 600mm 的管道,距离可适当缩短。
设计一般相隔2~3个检查井设1个沉泥槽。