土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水源热泵室外管网能否用PE管材

水源热泵室外管网能否用PE管材

发布于:2013-02-26 15:12:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.如题:个人感觉pe管承压好还耐腐蚀施工还方便,按理说应该取代无缝管了。为什么还是都用无缝管?
2.污水源热泵的室外管网能否用pe管。是不是还要分析污水水质成分。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pang1992
    pang1992 沙发
    heitudadi 发表于 2013-3-5 10:20 1、室外管网一般都采用直埋敷设,pe管接口过多,如果处理不好,无法查找。2、pe管强度不如无缝钢管,室外 …2、pe管强度不如无缝钢管,室外管网随着气候变化,每年地质都发生变化,容易发生断裂,或道路上不抗压,如果采用地沟敷设还可以。那地源热泵的水平管不都是用pe管做的吗?
    2013-03-13 13:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • heitudadi
    heitudadi 板凳
    1、室外管网一般都采用直埋敷设,pe管接口过多,如果处理不好,无法查找。
    2、pe管强度不如无缝钢管,室外管网随着气候变化,每年地质都发生变化,容易发生断裂,或道路上不抗压,如果采用地沟敷设还可以。
    3、污水源热泵的污水和供热系统不相通,供热系统和污水水质没有关系。如果是回灌管就应该采用耐酸碱涂层较好的钢管。
    2013-03-05 10:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!新手求教:冬季供暖采用电热锅炉还是地源热泵?

供暖无市政热源,不能不能使用燃煤、气锅炉,采用电热锅炉还是地源热泵?哪个效果和经济性更好。项目为1-2万平米,养老院建筑。末端采用什么形式比较合理舒适?

回帖成功

经验值 +10