QQ截图20130226133532.jpg

前天,公司的一台设备工作中电控箱冒烟,我去时操作工已经切断了电源,但仍在冒烟。心想:再等一下不冒烟了再拆螺丝开盖看吧,但稍等片刻后烟越冒越大,赶紧拆开盖子,就在盖子打开的一瞬,火焰串了出来,赶紧就近取下灭火器,事后拍了张照片大家看看。。。。。。

QQ截图20130226133532.jpg

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我认为是过载了,或者是短路啦,所以才烧起来的!:(
    2013-05-24 12:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    各位是否看电视?经常是,公路上的汽车发现引擎盖冒烟,司机一打开引擎盖子,就变成明火了。
    燃烧需要氧气。
    阴火(特别是电气;当然,先断电)时,只能先考虑灭火,火焰熄灭以后,才能打开箱门。
    2013-05-23 20:30:23

    回复 举报