关于梁纵筋锚固问题本人做结构设计一年,菜鸟级别。。。。呵呵,你懂的由于刚接触剪力墙,现在就本人做设计过程中的关于钢筋锚固几点疑问求助大家:1、如下图:梁跟墙平面外相交,建筑又没条件加扶壁柱,梁纵筋平直段锚固小于0.4LabE该怎么处理? 2、《11G101-1》P86,非框架梁L面筋锚固在主梁里充分利用钢筋的抗拉强度时平直段的锚固长度是0.6Lab. 假如主梁300x800,四级抗震,C30混凝土.次梁面筋18,那么平直度锚固长度0.6Lab=0.6X35d=0.6X35X18=378大于主梁宽300.那岂不是不符合图集上的规定? 而做框架结构次梁搭在300宽左右的主梁是很常见的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
gdzgzs
沙发
完全同意沙发的话,一看就是做过设计的
2013-02-27 08:36:27
赞同0
-
蓝色骨头
板凳
yyqcome 发表于 2013-2-26 13:59 对比抗震性能请从最基本的规范要求参数开始比较,建议LZ在百度收搜索“七个比值”,百度文库里很多,刚 …谢谢提醒。其实一个框架结构符合不符合标准我也是从那几个比值来看的,这样是不是可以对比具体数值的大小来判断抗震性能呢?