土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于变电所防雷的一个问题

关于变电所防雷的一个问题

发布于:2007-09-01 15:19:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前几天做一个220kV变电站的防雷设计,碰到一个问题,以往做的常规的220kV变电站的防雷都是用独立避雷针和架构避雷针保护,但是该站由于站址面积和避雷针地中距离的要求所限,无法再增加避雷针,但是主建筑物(内有110kVGIS配电装置、35kV配电装置、综合保护室)有部分在保护范围之外,查阅建筑物防雷规范,应在屋顶设置避雷带来保护建筑物,问题来了,避雷带的网格设置应为多大?该建筑物在一、二类防雷建筑物均没有定义,难道一个220kV变电站(地区枢纽变电站)列入三类防雷建筑物?觉得不妥,特提此问,请大家不吝赐教
  • 刀客
    刀客 沙发
    自己顶一下~~
    2007-09-10 12:19:10

    回复 举报
    赞同0