土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 03G101-1中梁、柱钢筋配筋率问题

03G101-1中梁、柱钢筋配筋率问题

发布于:2007-09-01 15:00:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,请问“某框架顶层梁柱边节点平面,框架柱400×400,两侧对称配2Φ25+3Φ22(柱外侧纵筋总面积为2122 mm2),框架梁 250×600,节点锚固采用柱纵筋伸入梁内的方式,隐蔽检查时发现角筋2Φ25未能伸入梁1内(由于梁宽250小于柱截面宽400),只有3Φ22伸入梁1内,其面积百分率仅为3×380/2122=53.7%<65%,不满足要求, 此时应将角筋2Φ25伸入现浇板内,又由于柱外侧纵筋配筋率ρ=2×491+3×380/1.6×105=1.33%>1.2%"
请问上述两个计算式内的 “3*380" 和"p=2*491" 中的380和291是怎么得出来的阿
谢谢大家了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • princeabcshj
    princeabcshj 沙发
    非常感谢tianzhu 谢谢了 能具体点高所我是怎么得出来的马?
    2007-09-03 13:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    380和491分别是一根直径22和25钢筋的截面积.
    2007-09-02 07:27:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位高手这样施工会产生什么后果?

某多塔30层97米高办公楼,大体积基础承台施工由于没有采取任何技术措施,砼浇注后内外温差达75度,会产生什么后果?(砼筒体承台厚2米矩形边长10米,周边与400厚防水砼底板连接,承台顶标高负9米,端承桩16根地处江苏北部,施工日期1月上旬,气温-4~-10度,C40商品砼连续浇注,养护只覆盖一层塑料薄膜)。

回帖成功