土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 版主和各位高手请注意:滚动转子式压缩机规定运行范围原因的讨论

版主和各位高手请注意:滚动转子式压缩机规定运行范围原因的讨论

发布于:2013-02-26 09:56:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 lszt007 于 2013-3-15 14:14 编辑

问题背景:
压缩机为某日牌双转子直流变频压缩机,图为规格书中规定压机运行范围,需补充1:压机最低蒸发温度-10℃,2:过渡阶段可低至-20℃。
新补充::::此压缩机为高压腔压缩机,这对此问题的判断也很重要。

问题1:见图中标注,为什么低频阶段为斜线,考虑什么问题?
问题2:见图中标注,为什么高频阶段为斜线,考虑什么问题?
问题3:限定最低蒸发温度的原因有哪些?
问题4:压缩机的排气温度在各个频率平台时要求为何不一?


以上,请大家广泛参加讨论。

1111111.GIF

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    当电流(电机转速)达到一定时,受蒸发温度限制,温度出现降低。
    2014-07-14 22:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • lszt007
    lszt007 板凳
    realshenpf 发表于 2013-3-15 11:35 个人粗浅见解:除开强度方面考虑,压缩机的运行范围主要考虑两个因数:1. 电机功率和对电机的冷却,防止电 …谢谢你的回答,第三条能否说的具体点。另,对于第四条做个补充如下:1.针对高压腔压缩机,排气温度过高会润滑油色变甚至裂解碳化,一般油温比排气温度高10~20℃。2..针对高压腔压缩机,排气温度过高会使电机容易退磁(这一条我也不是很确定)
    2013-03-15 14:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多