土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机的接地故障保护和PE保护线系统图问题

关于电动机的接地故障保护和PE保护线系统图问题

发布于:2013-02-25 21:56:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图审提的2个问题,都是系统图的
电动机保护未设置接地故障保护;
GB50055-2011
2.3.1
电动机的动力配线不能采用配线护套管作为 PE 保护线;
JGJ16-2008
12.3.4
和图审沟通过了,他的意思是风机的断路器应该是有短路保护和接地保护的
而风机的出线应该是5线,要加个pe线,说是星型启动的电机也要考虑。
我不是很明白,求教!!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • andyxue2014
    andyxue2014 沙发

    星型接线的电动机也没有N线,也只需4芯

    2023-04-26 16:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • supersuper
    supersuper 板凳
    楼主是没配出专用地线吧?
    2013-02-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助.荧光灯问题

t5一拖二荧光灯镇流器的输出端有7个接线端子分别是21.22.23.24.25.26.27.其中24.25.26.27为荧光灯的一侧,请问21.22.23那个是另一端的共有线?..........谢谢...

回帖成功

经验值 +10