超过50m的高层办公楼和超过100m的住宅防烟?

发布于:2007-09-01 14:31:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
超过50m的高层办公楼,商住楼和超过100m的住宅,前室或合用前室和防烟楼梯间防烟按规范要机械加压送风,但如果前室或合用前室是敞开的阳台,前室或合用前室还要机械加压送风吗?如果要,用压差法和风速法计算考虑敞开的阳台洞口时风量很大(达十几万m3/h).我个人觉得不用加压,前室或合用前室采用自然排烟的防烟设施,防烟楼梯间采用加压送风系统就可以了.不知大家怎样理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fan1512
    fan1512 沙发
    但如果前室或合用前室是敞开的阳台,到底是阳台还是前室?
    2009-03-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    敞开的阳台就不用加压了,而且楼梯间也不需要加压送风。
    8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
    2009-03-27 12:10:27