土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜火灾原因及预防

配电柜火灾原因及预防

发布于:2013-02-25 17:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发生火灾的主要原因:
1.长期超负荷运行。
2.熔断器的熔丝表选择不当。
3.熔断器、开关、仪表的选择与配电柜的实际容量不符。
4.配电柜的开关在拉合或熔丝熔断时产生的火花和电弧。
5.配电柜的布线与电器、仪表等的接触不牢固,造成接触电阻过大。
对配电柜的措施:
1.在有爆炸危险的场所应采用防爆配电柜。
2.配电柜周边要保持清洁,附近不要堆放衣服、回丝等易燃易爆物品。
2.配电柜的铁盘面、金属构架及盘面设备的金属外壳需良好接地,接地电阻不大于4欧姆。
3.配电柜的接线应采用绝缘导线,并应防止漏接、接错和接触不良等现象。
4.配电柜上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,均不带电。
5.在有较多可燃物及会飞扬起的可燃粉等场所安装配电柜时,应采用铁皮密封配电箱。
对配电室的措施
1.配电室内应配备的防火灭火器材。
2.高压配电室应为一、二级耐火等级建筑。
3.低压配电室的耐火等级不应低于三级。
4.配电室的窗应有防雨、防雪、防水、防小动物进入的措施。
5.高、低压配电装置同在一个空间时,之间要保持大于一米的距离。
6.每台充油电气设备,如断路器、电压互感器等,应装在两侧有隔板的间隔之内,或防爆间隔之内,总油量
超过六百公斤时,应安装在单独的防爆间内,或采用成套的高、低压配电装置。总油量在六十公斤以上,如
油浸电压互感器,应有贮油设施或挡油设施。
7.连接母线、电缆、通风管道等穿过墙、楼板及地面留下的孔洞,应用耐火材料堵塞,防止充油设备在着火后火灾扩大。
转载请注明出处(上海擎维电气有限公司 网址: www. q-wei. com 电话:021-54288101)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    说空话谁都会,个人也算是个经历不少的电气管理者,还是让一个变电所着火了,而且是半夜0:15,公司值班电话给我,说是XX变里有爆炸声和冒出很大的烟!

    原因是平时检查不到位,发热部位没发现,加上设备制造上原有的质量较差和接线不合理,多个原因加在一起,就把一台柜子上面三个抽屉烧毁了。

    负责任地做好整改和预防措施,个人扣奖是小事,不留隐患是大事,把这批(6台柜子)全部更换掉!
    2013-02-26 10:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • kbtnt74110
    kbtnt74110 板凳
    学习了:lol
    2013-02-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能给个开关柜结构设计路线图?

跳槽到了个小厂,结构电气都是一个人搞,可是之前只搞过电气,结构是抓瞎,谁能给个路线图,到底从哪开始,要怎么学?非常感谢

回帖成功

经验值 +10