土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压开关柜电流互感器个数怎么确定?

高压开关柜电流互感器个数怎么确定?

发布于:2013-02-25 16:44:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有的柜子只需要AC两相,有的需要三相,怎么确定呢?是不是计量柜和负载三相电流不平衡的用三个,其他用两个呢?又怎么知道负载电流是不是平衡呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lgx2923892
    lgx2923892 沙发
    renchen0305 发表于 2013-2-25 17:00 谢谢.请教一个问题,我没跑过现场,问一下零序互感器怎么用?是出线端三相电缆同时穿过去吗?凌虚互感器 我们这边的外形是圆形,是出线端都穿过去
    2013-03-03 15:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    在中性点不接地的系统中,更多采用2CT 保护。跟微机没有任何关系。因为在系统中发生2点接地故障时,为保障供电可靠,希望只切出其中1个故障点,一旦使用3CT,那么显然都启动保护。从而2个故障点均被切除。不能满足系统继续允许2小时的要求。
    一般:2CT实现相间短路保护,单相接地可运行2小时的要求。
    3CT用于所有短路类型都要求动作的保护要求。
    建议:线路上(进线与出线)设计最好2CT与3CT不要混用。
    2013-02-27 11:48:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的接法?

图中的接法是两相三继电器完全星形接线吗?是接入综保的。我看网上说:两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。一般的6KV供电都是小电流接地系统吧。

回帖成功

经验值 +10