土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急照明灯具的问题

关于应急照明灯具的问题

发布于:2013-02-25 16:42:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近设计一些阶梯教室、报告厅的电气,对于应急照明有些疑惑
在网上下载的一些资料中,有应急筒灯、应急吸顶灯这样的灯具,还有些图中将一些格栅式灯具也标注为应急形式,他们和常规的这些灯具有何差异?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dujie312
    dujie312 沙发
    目前单灯实现消防应急照明强启有两种方式可以实现:1、双头应急灯(平时不亮)只做市电断电后的备用照明(断电自动点亮),强启通过双控开关在普通灯具上实现;2、自带蓄电池的应急灯(多为吸顶灯),平时正常照明,配合带消防接点的声光控开关实现消防强启;
    2013-02-28 10:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    图集似乎就是这一本。
    相应的厂家产品样本也有相应的介绍;如TCL照明产品样本中就有相应的带应急照明功能的格栅灯、单管、双管灯具和应急照明附件;大连国彪应急电源有限公司的说明书中就有相应的控制电路;沈阳市亮美感应灯具厂的产品说明就有自带电源的感应功能、应急照明功能合一灯具与双电源、EPS供电的接线方式.........。
    另外,专业杂志,如《建筑电气》2012.9期中(应急照明消防强启控制在施工中应注意的问题》;《电世界》2004.6期中《电池组集中供电式电源系统应急照明(EPS)的应用》.........。
    没有电子资料,自己想办法查找吧。
    2013-02-28 06:22:28

    回复 举报