我们变电站需要增容改造,原来两台一万KVA的变压器,现在需要更换成20000KVA的变压器,电压等级是:高压侧35KV,低压侧10KV ,这样的话需要考虑,35KV侧架空铝导线该用多大截面的,还有就是35KV 侧 CT和10KV侧CT该如何选择、?请教下各位高手,拜托 了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gumomo
    gumomo 沙发
    lingxuct 发表于 2013-2-26 10:45 1、架空线的散热能力和环境较好,且35KV的20MVA负荷电流也就330A,我说的150从载流量上讲是大了很多了。这是 …谢谢版主哦,知道了:P
    2013-02-26 18:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol 同意区管的

    1、150的钢芯铝绞线应该没问题,压降自己校验;
    2、一次CT 500/5;
    3、10KV侧CT 1500/5;
    2013-02-26 15:33:26